主题:问一个200PLC触摸屏和上位机同时修改PLC寄存器数值的问题,大侠请指点
点击:3544 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
121111115
PLC为主站,触摸屏为从站,上位机为PLC主站,触摸屏和PLC走Modbus,上位机和PLC走PPI,现在要同时修改PLC内部寄存器数值,无论是上位机改还是触摸屏改,修改后的数值在上位机和触摸屏上都要显示。现在的情况是上位机改完数后触摸屏又把上位机改完的数覆盖了,也就是说触摸屏可以自由修改,上位机改完会被触摸屏的现有值给覆盖了,导致上位机无法修改,这个问题怎么解决。
16-08-31 15:44
1楼
编辑
引用
管理
528695231
工控机什么型号的?
16-09-01 08:14
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我用工控机和触摸屏怎么没有如此问题呢?
16-09-01 08:35
3楼
编辑
引用
管理
121111115
上位机组态王(PPI通讯做PLC的主站),触摸屏用的是速控sukon(走Modbus协议做PLC的从站)分别占用200PLC的两个串口.
16-09-01 09:14
4楼
编辑
引用
管理
121111115
上位机组态王(PPI通讯做PLC的主站),触摸屏用的是速控sukon(走Modbus协议做PLC的从站)分别占用200PLC的两个串口.
16-09-01 09:14
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你的配置我没有用过,但是易控+三菱触摸屏我是没有任何问题
16-09-01 13:08
6楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
两个“领导”一个“兵”,命令不同时,有点乱套
修改数值的权限只给上位机或者触摸屏一个,不行吗
16-09-01 15:01
7楼
编辑
引用
管理
121111115
您说的。我也是这么认为的。但我不是老板呀。
16-09-01 15:18
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
两个上位机写入不同的寄存器,在两个上位机上再加个写入按钮,在PLC程序里传进同一个寄存器去,再把这个寄存器的值显示在两个主机上
16-09-02 15:36
9楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
用两个通讯端口的PLC,一个走上位机,一个走触摸屏,调试使用屏的穿透功能,不行吗?
16-09-02 15:56