主题:能否实现下限接通油泵 上限复位油泵
点击:1091 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
焦之杨
请问 网络4上限接通时能复位泵2Q0.1吗 网络3下限接通时能否接通泵2Q0.1 M1.0可以认为是经常接通null
16-05-25 15:30
1楼
编辑
引用
管理
焦之杨
请问 网络4上限接通时能复位泵2Q0.1吗 网络3下限接通时能否接通泵2Q0.1 M1.0可以认为是经常接通null
16-05-25 15:31
2楼
编辑
引用
管理
焦之杨
null
16-05-25 15:32
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
你的图呢
16-05-25 15:32
4楼
编辑
引用
管理
焦之杨
图怎么发不出了???
16-05-25 15:34
5楼
编辑
引用
管理
焦之杨
刚才图片格式不对 大家不要见笑
16-05-25 15:36
6楼
编辑
引用
管理
gaoyingchun
网络3,电接点压力表下限启动后还需要q0.1自锁吧
16-05-25 16:34
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
能实现。
你的程序即用了启停保又用了复位,都改成改成置位复位好点吧,或者都用启停保。
你的意思是M1.0是自动运行的条件吗?手动和自动之间不互锁吗。
16-05-25 16:47
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你直接用PLC运行或者模拟运行即可
16-05-25 19:32
9楼
编辑
引用
管理
焦之杨
附件:
[
本地下载
]
请老师帮忙看下这原来的程序能否实现在压杠上限的时候停止泵2 Q0.1 !!!
16-05-25 21:39