登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:求助 长寿命中间继电器选型!!
点击:3581 回复:40
楼主
编辑
引用
管理
250252545
求助各位高人:
现在我们采用中间继电器控制液压电磁阀线圈(DC24V),频率7-8次/分钟,平均一天20小时,这样不到一年甚至半年,中间继电器触点寿命就到了。中间继电器选用的魏德米勒和芬德。
在这种使用环境下,有没有寿命更长的中间继电器?或更好的解决方案?不想选用固态继电器,主要是成本。
16-05-24 11:39
1楼
编辑
引用
管理
243604901
用固态继电器吧
16-05-24 12:05
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
用电流大点(10A)的继电器
16-05-24 12:31
3楼
编辑
引用
管理
919355607
固态的好点
16-05-24 12:34
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
好的触点都差不多,触点坏只能是电流大了。选大一点的。
16-05-24 12:58
5楼
编辑
引用
管理
cg319
可以选用施耐德的中继
16-05-24 13:04
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
不舍得花钱就自己做“固态”
上级是什么,电流有多大,电磁阀怎么不坏
16-05-24 13:21
7楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
直接改晶体管控制就ok了。
16-05-24 13:35
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
可以选择通断电流大些的或者把触点并接使用!
16-05-24 13:41
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
频率7-8次/分钟,平均一天20小时,如果都这样工作,那么一年大约就有300W次;
半年也有150万次动作,对于继电器的寿命,能达到这个动作次数已经非常不错了,也亏你用的是魏德米勒;
16-05-24 13:55
上一页
下一页
工控新闻
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”