10楼
编辑
引用
管理
qd
引用
ZCMY
在 2016/5/24 13:55:17 发言
【内容省略】
楼主还想让他用多长时间
16-05-24 14:05
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个频次估计上固态了
普通的都只能尽力了!
16-05-24 15:59
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,唯有固态继电器,没有动作次数的限制,只要选型设计正确,耐久性连续工作没问题。
16-05-24 18:52
13楼
编辑
引用
管理
deweg
现在选的品牌也算够好了吧,用固态继电器或者用晶体管放大板,可以过3A的电流,带液压阀问题不大
最后修改:
2016/5/24 19:31:38
16-05-24 19:31
14楼
编辑
引用
管理
anriqing111
固态继电器是首选。
16-05-24 21:05
15楼
编辑
引用
管理
wang4370
你的这个频率还想用多长时间啊,这就不错了。
16-05-24 21:22
16楼
编辑
引用
管理
544730726
其实固态的也不是很贵,成本直接是可以算的,你买两个中间继电器也差不多一固态的了。其中固态的优点上升可以比较
的;故障率也会降低。
16-05-24 22:06
17楼
编辑
引用
管理
cfg168
DC24V的低压电磁阀,电流不会超过5A。
那么,选用导通电流为20A的无机械触点的晶闸管半导体电子开关元件,理论的通断寿命接近无数次,打开和关闭上万万亿次都是没有问题的。
所以说,硬件的选型是有很大的学问的。
16-05-24 22:35
18楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
换成固态继电器,一次性投入多些,整体成本下来还是划算的
16-05-24 22:59
19楼
编辑
引用
管理
250252545
谢谢大家的帮助!!
固态太贵,算下来不划算啊!一台设备用五个,一个固态可以买五个普通线圈了吧,只买进口品牌。
目前的做法是:规定客户每一年或2000小时全部更换线圈触点。有点类似汽车保养了。
图纸是德国的,三个触点串联接液压电磁线圈,不知道为什么?
最后修改:
2016/5/25 8:41:39
16-05-25 08:02