主题:关于西门子顺控指令的一些疑惑
点击:1610 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
rockey3615
问题都在图片上
16-05-04 23:02
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
可以用置位复位指令呀
16-05-05 05:58
2楼
编辑
引用
管理
陆传杰
我能说,我从来没用过顺控指令吗?同意二楼的意见,置位复位就可以啊
16-05-05 12:47
3楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。和你相反,我就喜欢用顺控指令。
不过,近阶段学习1200 , 由于
没有顺控指令,全线转入普通编程
思路。
最后修改:
2016/5/5 21:22:51
16-05-05 21:17
4楼
编辑
引用
管理
xlian
SCR 标号
SCRT跳转
SCRE结束
西门子的顺控指令较灵活,只需按照上面三个语句来字就可以