主题:电机正反转程序,中间的那个常闭Q能否改成I0.0或I0.2
点击:791 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
i0.0正转
i0.1停止
i0.2反转
16-05-03 09:47
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
I可以是瞬时的.
再说,你这是比较简单的,还有更多条件的呢.
16-05-03 11:48
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你改了性质就不同了
16-05-03 11:59
3楼
编辑
引用
管理
启动绕组
不能改,改了互锁起不了作用了,你后面用的是置位复位。
16-05-03 12:31
4楼
编辑
引用
管理
ytthink
你可以加上按钮的互锁。
16-05-03 14:33
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你改了再模拟试一下就明白
16-05-03 21:36
6楼
编辑
引用
管理
gzlsj
可以加但不要改
16-05-04 08:44
7楼
编辑
引用
管理
yeyecun
这样按正与反按钮是不能直接切换,中间必须按停止,建议加上按钮互锁与外部接触器机械互锁,有一次我这一台欧姆龙PLC是星三角启动,厂家没外部接触器互锁,PLC输出继电器触点闭合不放了,一开机器爆炸了哦!
16-05-04 09:34
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
不能改
楼主头像能改
16-05-04 16:03
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
不可以改的,Q0.1和Q0.0是起联锁作用的。
16-05-04 19:42