登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子PLCS7-200连接EM231模拟量输入模块显示模块错误
点击:3119 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
菜宝宝sama
EM231模块L+连接了24V+,M连接了24V-,输入端是4-20mA的温度变送器按照下图D连接,未用端子短接
但是PLC信息状态显示模块用户未供电/模块错误,求助各位这是什么原因呢?怎么办呢?
16-04-27 19:07
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
温度变送器用的几线制的呢
16-04-27 19:26
2楼
编辑
引用
管理
菜宝宝sama
两线制的
16-04-27 19:36
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;测量一下EM231上供电的电源电压是否有DC24V,如果正常那可能就是你模块有问题了;
16-04-27 20:01
4楼
编辑
引用
管理
菜宝宝sama
测量了供电电源是24V,模块的电源口也是24V...这是不是说明模块坏了...
16-04-27 20:32
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;还有EM231换个试试吧;
16-04-27 20:37
6楼
编辑
引用
管理
菜宝宝sama
TAT 好的 谢谢
16-04-27 20:43
7楼
编辑
引用
管理
zssxwxp
两线模块D-要与24V电源的负极连接在一起
16-04-30 08:02
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
zssxwxp
在 2016/4/30 8:02:29 发言
【内容省略】
与此无关;
实际上正常的模块只要L+连接到前面的主机上的+24V就可以工作了;
16-04-30 14:28
工控新闻
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
控创与康佳特携手打造安全嵌入式解决方案
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
ABB 完成对西门子歌美飒电力电子业务的收购
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
“5G+工业互联网” 从连接赋能到智能原生
SmartDV亮相ICCAD-Expo 2025,助力中国集成电路产业高质量升级
滴滴押注交互机器人,中国科大团队融了数千万!
更多新闻资讯