主题:求大神,200PLC怎么输出4-20ma信号
点击:2163 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
q7568030
现有一个启动调节阀,需要用PLC控制,做两个点,一个点的工作方式按着一直开,松开后保持,一个点是按着一直关,松开后保持
16-04-14 18:24
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
选模拟量输出的功能的。
16-04-14 18:56
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
mov aqw通道
16-04-14 19:15
3楼
编辑
引用
管理
wuyang750
标准方案是用模拟量模块
曲线救国可以
用24v串联电阻实现
或者用变送模块 那种10v或者5v转4~20ma的
16-04-14 21:41
4楼
编辑
引用
管理
q7568030
这个输出不需要赋值后,才能进行数值转换,再输出的吗?
16-04-15 09:13
5楼
编辑
引用
管理
q7568030
你这个方法成本大吗?以前没用过
16-04-15 09:14
6楼
编辑
引用
管理
q7568030
数模转换吗
16-04-15 09:16
7楼
编辑
引用
管理
heshilih
既然你的阀体开度需要调节,只能使用模拟量控制,使用一个200的模拟量模块就可以的
16-04-15 09:27
8楼
编辑
引用
管理
tigermu
200有模拟量模块的
16-04-15 10:30
9楼
编辑
引用
管理
935961515
何必呢 用一块数显表就搞定!