求助,单位使用的一套系统需要实现以下 功能:
1,200台仪表,每台的通讯线通过RS485 A B 来和PLC模块进行通讯;
2,PLC具备向上级DCS传输数据的功能,并且要能实现硬件的双机热备;
3,压缩成本必须用国产品牌PLC
请问如何选型啊?1,暂时看上台达得了,但是不知选什么样的CPU和通讯模块;2不知道其他厂家有能实现此功能的方案吗?谢谢喽
16-04-11 23:12
200台RS485总线通讯终端,注定了必须分开架设7路RS485总线通讯网络,因为1路的终端数量最好不要超过31台。
7个串口硬件+一个以太网端口硬件,台达应该是可以实现的。
16-04-11 23:24
具体的可以咨询台达技术的
16-04-12 08:27
建议用国产北京腾控PLC,数据容量比台达大10倍以上!
你的仪表居然1200台,数据交换容量早就把台达撑爆了!!
16-04-12 08:36
一个plc连接20个仪表也很厉害了
理论上的东西不一定可靠
16-04-12 08:50

引用 天一色JkTaBy 在 2016/4/11 23:12:51 发言【内容省略】

既然台达属于国产的话,那么也可以选用研华的PAC,不过研华的产品价格不菲。
至于腾控的,腾控能解决双机热备吗?
16-04-12 09:17
用台达还不如用研华
16-04-12 10:44
研华搞你这样子的应该看起来专业点。
16-04-12 11:50
您好!台达暂时没有硬件双机热备功能。
16-04-22 11:15
台达和腾控都做不到硬件双机热备,其实包括西门子300系列都做不到,400的一部分型号可以做。
我感觉这个项目不适合用PLC,应该使用类似通讯管理的设备,不过这种东西非标的比较多,我跟朋友也在筹划做这方面东西,但是还没经过严谨的测试,试验阶段。
其实也可以换个思路,考虑一下国产DCS啊,不用IO,只要CPU和通讯板,这样选择的余地就大了。
16-04-22 15:50

上一页下一页