如果用一台plc采集200各仪表,假设使用modbus通讯协议轮询,那个通讯时间能行吗?
应该要多台PLC分层结构采集传输吧。
最后修改:2016/4/22 15:56:47
16-04-22 15:56
真正可以做硬件双机热备的:
GE?S90-70,
西门子S7-400H,
施耐德昆腾系列,
AB?ControlLogix?5000
国产PLC可想而知,以上都是巨头们的高端产品。
不知道提出这个项目要求的出发点是什么,单纯做数据采集其实没必要用硬件双机热备啊。
16-04-22 16:07
不知道你的系统怎么跟DCS通讯 如果可以采用MODBUSTCP,仪表采用modbus rtu 可以采用
一:
台达SE+多个485模块  SE本体1个网口,2个COM口可用,再扩展5路485模块.
二:
速度要求不高可采用微型工控机 用组态王软件,工控机有多个串口+232转485转换可以,也可以用串口服务器.组态王可用MODBUS TCP与上级通讯