登录
首页
PLC论坛
台达PLC
回帖
发帖
正文
主题:模拟输入数值不稳定
点击:786 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
hongbo1210
ex200t的plc,模拟输入通道1没接线的时候,监控到D1100是在0和-1之间跳动,接上线后,0电压输入,数值都会跳动的很大,这是什么原因呢?
16-01-18 15:05
1楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
是不是干扰?有变频器什么的启动吗
16-01-18 15:14
2楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
应该时信号干扰了,系统接地有没有问题。
16-01-18 15:15
3楼
编辑
引用
管理
启动绕组
是共模干扰了吗?
16-01-18 16:22
4楼
编辑
引用
管理
465010287
变频器在附近,,,可能有干扰源吧
16-01-18 18:08
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当是有干扰输入,实际使用时可能应采取抗干扰措施。
16-01-18 18:37
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没有接线都有变化肯定是干扰
做屏蔽和接地吧!
16-01-18 22:24
7楼
编辑
引用
管理
243604901
应该是干扰吧,做接地,加屏蔽电缆
16-01-18 22:45
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
有干扰了吧。
16-01-19 09:52
9楼
编辑
引用
管理
秀空
应该是干扰