有一台带旋转编码器(增量型 分辨率是660ppr 推挽输出)的电机,正转的时候只要是电机不停止转动即使给反转信号也不会反转,必须等电机停下来才可以执行反转,应该写个什么样的程序?plc是三菱的。求助!!!!!!
15-12-30 15:25
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
高速计数器输入程序还是比较简单,用下面程序试试吧。
LD M8000
OUT C250 D0
LD M8013
DMOV D0 D2
LD<> D0 D0
OUT M0
15-12-30 17:46
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
15-12-30 18:50
3楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
这个程序也太简单了吧!不知道楼主问的是不是这个问题,是的话按照楼上的保证没有问题,只有停机才能变换。
15-12-30 20:13
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
问题:首先判断电机是否转动呢??
15-12-30 20:24
5楼
编辑
引用
管理
chenjianjun1
一个变频器就搞定
15-12-30 21:23
6楼
编辑
引用
管理
471590275
就是个互锁啊
15-12-30 22:52
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
需判断电机已停止或没有正转,找到相关的信号作为条件,应当就可以。
15-12-31 07:05
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
两个互锁不就是这样子的吗。
15-12-31 07:35
9楼
编辑
引用
管理
mengx9806
刚开始,我觉得互锁就可以办到了,但是后来我发现楼主条件里家了编码器几个字,我不知道这个编码器是起什么作用的