点击:6108 回复:29

   风机水泵型负载,电流直接跟泵输送介质的流量有直接关系,针对这个问题,就是管道节流,限制介质流量,电流就下来了。
   具体能量传递,基本就是初中物理知识。从末段说起比较明白。
   大部分的能量就是介质的动能,E=1/2mv2,流量越大就是单位时间内介质流过的质量m越大,v是介质速度。
   由此产生泵有效轴功率,流量越大,轴功率越大。
   传递到电机后,需要的电机功率越大。
   由以上动能公式,你不难理解,风机水泵类变频控制,频率和功率基本是成3次方比例曲线。
15-12-19 14:27
建议楼主看看负载情况
风机的风管阀门开度
实际运行是否已经超过负载能力!
15-12-19 16:30

引用 kdrjl 在 2015/12/19 14:18:58 发言【内容省略】

刚刚试了,确实电流下来了 。挡住一小半,电流在31A,50HZ,运作正常,那是不是说明这个负载有问题
15-12-19 16:44
还可以在再再挡一点,让进风量再小一点,降一点点电流,这样,连续运行就更可靠了。记住,风机控制需要调整机械,不仅仅是调节变频器参数。当然,如果出风量不够,那就是风机选小了。如果够用,就降频。这样实现节能。
15-12-19 17:14
你干脆把风门全关了,那样电流还要小,几乎就是零。
变频是干什么的,不就是调节风量的。
其实楼主没必要满频(50HZ)运行,运行中逐步增大频率,看看电流达到35A时的频率是多少,然后将最大频率限制在该数值上(任何变频都具备此功能)。因为采用调节风门控制风量时的电耗,比变频调节风量的电耗要高。
15-12-19 17:41
没接触过风机水泵类负载,涨见识了
15-12-19 17:46
和我之前的问题一样,就是调节风门
15-12-19 19:10
估计是风机需要检测了,摇表测量一下吧
15-12-19 20:14
从回复看来,其余正常的话,可调节流量限制电流,而楼主也试验通过。
15-12-20 23:56
把变频器频率调低一点,再试试看。说明风机有点小了,也可能负荷过重。
15-12-21 08:39