登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】18.5变频器带15KW风机,电流达到40多(20151221)
点击:6108 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
大萝卜
用18.5变频器控制15KW风机,屏幕上电流都达到40多A怎么回事。。启动时间设置20秒,设置380V,不管用。。转矩补偿我设置了,不行 。。求大神。。
最后修改:
2015/12/22 9:02:03
15-12-19 08:17
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
40A的时候是多少频率?转矩补偿越大,低频的时候电流越大。
15-12-19 08:43
2楼
编辑
引用
管理
xieyfu
启动时间设置20秒,有点少,如果能启动也没关系。电流如果一直是40A的话,说明负载重了,风机功率小了,电机要换大。
15-12-19 08:47
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
又来了,关于风机控制,不是说用变频器给50Hz就可以把风机运行于额定工作点。不是的。因为风机的进出风口截面积,机械设计不可能计算得相当精密。需要你在调试时,通过调整出风口截面或者进风口截面,实现电机的频率和电流达到额定点的参数。此时,才是风机的最佳工作状态。这种问题,仅通过调变频器的参数无法解决问题,必须有要电器和机械配合调整。
这种话题,在这个坛子里很多很多。
15-12-19 08:54
4楼
编辑
引用
管理
大萝卜
引用
kdrjl
在 2015/12/19 8:54:34 发言
【内容省略】
谢谢大神,这风机和电机都是他们从老厂子拆下来的。变频器是我们提供的,快到50HZ的时候,电流40,然后显示驱动器过负载。换了个变频器还是这样。。是不是他们的风机太大了,带不动啊?他们风机上名牌写着15KW。
15-12-19 09:56
5楼
编辑
引用
管理
大萝卜
引用
卢学斌
在 2015/12/19 8:43:27 发言
【内容省略】
转矩补偿我打到2,初始是0。我
15-12-19 09:57
6楼
编辑
引用
管理
秀空
40A应该是电流太大了。
15-12-19 11:11
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-12-19 11:48
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
如果风机是自己排风冷却的(风机位于风道中心,散热良好),40A电流也不会烧毁,如果是安装风机旁边是靠电机轴带的那个小风叶冷却,那就有烧毁之虞
15-12-19 12:53
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这样,你还是这个风机和这个变频器,什么也别变,就把风机的进风口挡点东西,减小进风量,电流就下去了。
15-12-19 14:18
上一页
下一页
工控新闻
大湾区工博会2024新设工业软件、低空经济主题展,11月26-29日开幕
华北工控图像智能识别系统专用计算机,助力物流行业提质增效
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
建立保持制造业合理比重投入机制
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
更多新闻资讯