哦,是这样,有时候用变频器,把频率降低了,控制电流。这个无可厚非。但是,如果频率太低了,虽然电流负荷电机额定,但风速却达不到要求了。因此,兼顾风速和电流都是其达到额定。由此再降低风机频率,实现需求。把电机的工作点放在额定还是比较合理的。
15-12-21 10:48
起动时大电流正常,正常运行不行
15-12-21 16:37
小马拉大车了
15-12-21 17:49
40A应该是电流太大,长时间运行会烧电机。把频率降低了,控制电流;电流达到电机额定电流就可以了。
15-12-21 20:19
跟着涨点见识
15-12-22 08:19
没用过这类东西,感觉是电机过小,超负荷运行了。
15-12-22 11:51
没做过变频器此类的应用,但是在《钢铁手册》上了解过,变频器在此类设备上的应用,有节能的效果。
15-12-22 14:58
楼主你们的风机没有风门吗?你遮住进风口,风量还够用吗?你的电机有可能小
16-01-16 10:51
是不是进出风口赌了
16-01-16 23:00
负载是不是大,选型不对,
电机阻力大,变频器没有故障???