主题:台达继电器型PLC的输出点的使用寿命是多少次?
点击:3298 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zyk330860
RT 台达各型号的继电器型PLC的输出点使用寿命 通常情况下的使用次数?望各位高手不吝赐教~~
15-12-02 09:54
1楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
继电器输出型的可能四五十万次吧,
15-12-02 10:09
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;台达的用的继电器还都不错的;
寿命与动作的频率及负载电流都有关系的;
一般80~100W次;
15-12-02 10:23
3楼
编辑
引用
管理
26049770
不用考虑,设备坏了他也没问题
15-12-02 11:09
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
当然要考虑;有些动作频繁的选型的时候就要选晶体管输出的型号;
15-12-02 11:20
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
我们遇到过,每秒2次的动作频率,60分*60秒*2次=7200次,一个月30天*8小时就是1728000次。
当然,因为是我们指定配件供应商,所以说,这是一个发财门路,请不要传播。
15-12-02 12:15
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可参考其手册给出的数据,与使用条件相关;
2楼应当是实际使用经验。
15-12-02 12:31
7楼
编辑
引用
管理
李东泽
这个楼主看说明书上就有啊!
15-12-14 11:22