登录
首页
更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖
发帖
正文
主题:S7-200SMART走MODBUS通讯
点击:6643 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
feifeizi
请教大家,最近在测试一个MODBUS通讯小程序,PLC用的是西门子的S7-200SMART,通讯口为PLC自带的485接口,通讯电缆有纯串口电缆,也有USBPPI电缆,上位机测试软件用的是MODSCAN32,在测试时,电脑能够发出数据但是收不到数据,测试软件窗口提示通讯超时,一直通讯不上,如果哪位做过SMART200和上位机MODBUS通讯的案例,请给小弟指点指点,由于没有积分不能悬赏,请谅解
15-09-26 21:25
1楼
编辑
引用
管理
648877055
问题 有些笼统了 不太好回答
15-09-26 22:13
2楼
编辑
引用
管理
feifeizi
就是笔记本与S7-200SMART PLC进行MODBUS通讯,通讯不上,不知怎么解决
15-09-26 22:53
3楼
编辑
引用
管理
qinhya
你可以分开试试,先用上位机向PLC发数据,看PLC能否接收,或用PLC向上位机发,看是否以接收!
15-09-27 08:49
4楼
编辑
引用
管理
feifeizi
上位机能够发送出去,收不到回来的信息,提示 ...TIME-OUT
15-09-27 09:51
5楼
编辑
引用
管理
wuyang750
把你的程序贴上来
15-09-27 10:02
6楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
首先确定串口设置,笔记本与PLC配置要相同。
1、确定两端都是485或都是232
2、确定485的+与-没接反。确定232的收、发、地没错,两端收、发交叉。
3、确定笔记本的串口号没选错
4、确定两端串口配置相同,波特率相同,数据位、停止位、起始位、校验位都相同。
5、确定两端的通讯协议相同
等等
15-09-27 10:19
7楼
编辑
引用
管理
feifeizi
就这一段从站程序
15-09-27 17:01
8楼
编辑
引用
管理
chenbangxue
主站的呢?也发过来看看嘛
15-09-28 13:49
9楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
楼主需要在通讯的时候监测一下PLC侧的状态字,另外还有一个小细节,库存储分配的参数要跟通讯初始化的保持寄存器分开!
15-09-28 21:37
上一页
下一页
工控新闻
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
如何实现工业4.0策略
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
更多新闻资讯