点击:1189 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
小泽奔跑
我现在分别有触屏一台 西门子200一台 变频器一台 在200上编了一个电机自锁的简单小程序后 按下触摸屏启动按钮 西门子200 有信号输出 但是台达变频器没有带动电机一起转动 但是在变频器上按下RUN键 电机就可以运转 请教各位为什么200 不能控制变频器带动电机运转那 是变频器参数设置有问题?还是其他问题?谢谢大家啦
15-08-08 16:24
1楼
编辑
引用
管理
9012573
变频器参数设置有问题,频率信号是端子控制的,但是启动信号是通过面板操作的
15-08-08 16:35
2楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
现在不太理解端子这个词 还有台达变频器的说明书上有一个数字操作器 这两个都是什么意思啊 小白求指导啊
15-08-08 16:40
3楼
编辑
引用
管理
ytleader
设置运行方式 频率来源等参数
15-08-08 18:00
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
1 3楼讲的对 楼主多看看变频器说明书
15-08-08 18:24
5楼
编辑
引用
管理
sunxp166
问题太模糊了吧 你猜
15-08-08 22:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
按你的描述,你变频器上设定的还是面板控制起停,而不是外部端子控制,当然PLC给的信号就无效了;
15-08-09 11:09
7楼
编辑
引用
管理
476184994
应该是通讯参数没有设置好
15-08-09 12:56
8楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
多看变频器说明书,变频器要设为外控。
15-08-09 13:49
9楼
编辑
引用
管理
twtynijj
你要设置成端子控制
15-08-09 15:01