10楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
谢谢 已经解决啦
15-08-09 15:54
11楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
恩恩 解决啦 谢谢
15-08-10 10:02
12楼
编辑
引用
管理
329345277
应该是你变频器参数设置问题吧,把变频器设置为段子启动,不行直接短接端子试试,还有貌似还要给个模拟量才能运转啊
15-08-10 13:28
13楼
编辑
引用
管理
kasisi
回错了,编缉掉
最后修改:
2015/8/10 14:31:52
15-08-10 14:28
14楼
编辑
引用
管理
kasisi
回错了,编辑掉
最后修改:
2015/8/10 14:32:12
15-08-10 14:30
15楼
编辑
引用
管理
gk_0
看来真是变频器的小白啊,命令方式改为外部端子控制就行了
15-08-10 21:47
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼主应该把怎么解决的也和盘托出就好了。这么不明不白的,即使问题解决了,对别人而言还是不知道怎么回事呀。网络技术交流,不是只让别人帮助提问者,提问者也应该奉献自己的解决方案,共享才是论坛的特色,否则,没有意思了。
15-08-10 23:03
17楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
恩恩 就是把端子设置一下就好了 对台达变频器的p01进行设定 由外部端子进行控制就可以了 我一开始设定错了 所以电机就不转了
15-08-11 16:44
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嗯,这就对了,对于问题有始有终。可以帮助所有看贴的人,分享一个解题故事。
台达的伺服和西门子的S7 200配合搭建的控制系统,从性价比上,非常符合国情。用的人也很多。我们也是这么用的。嘻嘻。
15-08-11 20:08
19楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
现在又有一个问题 需要请教大神帮忙 想用模拟量控制电机转速 就是那种mov_W这种 不过程序我不会写 能不能在请大神给个例子啥的 最好是有梯形图的那种, 谢谢了啊,,