主题:两台160KW空压机变频器改造项目

点击:1173 回复:12

想请问一下如果要空压机两台160KW电机要改造成1台变频器带两台电机控制的话,变频器用西门子的,是不是要用M440系列320KW以上的变频器,那么变频器还要加其他什么辅助设备吗?比如滤波器等
15-05-14 12:02
为什么要一拖二?
建议独立控制上电抗器!
15-05-14 12:47
要有成功的列子最好,做实验不好,空载率不高,就不要用变频器。
15-05-14 14:34
目前客户想这么用,一拖二靠压力自动调节空压机转速
15-05-14 16:34
就是呢,没用过这么大功率一拖二的,总觉得不太妥
15-05-14 16:35
西门子最大功率才250KW
15-05-14 16:42
G130有大功率的。而且是新型的变频器。两台电机并联驱动大功率的,很少见。而且未必省钱。至于周围的设备,进线电抗器必须要,其他的就看现场条件了。可要可不要。
15-05-14 16:47
一拖二这么功率就算可行,万一变频器坏了两台都用不了,一对一两台变频器同时坏的机率少吧
15-05-14 22:38
用一台变频器切换起动,然后工频运行不也可以吗?
15-05-14 22:56
一拖一就行,万一有台坏了还有一台顶住。
15-05-14 23:57

上一页下一页