主题:两台160KW空压机变频器改造项目
点击:1173 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
wei1025205
没见过一拖二这么大的电机,而且像6楼说的及使用你也得加电抗器啥的,费用省不了多少。负载空载率很高吗?
15-05-15 09:58
11楼
编辑
引用
管理
wuyang750
一拖二不用功率搞那么大把,我们之前一拖二就是先变频启动其中一台风泵, 如果压力没达到设定值就把先启动的风泵切换到工频运行,然后在启动另外一台风泵pid压力控制,最大流量的时候第二台泵运行频率40多hz。然后控制上设定24小时轮换风泵,因为我们公司是早上6点多换班,就把时间定在那个时候。变频器功率只是比电机大一个规格。
15-05-17 08:49
12楼
编辑
引用
管理
芥子心
赞同楼上说法,搞共变频切换
15-05-17 09:37