主题:电源线故障,变频器不能停机,坚持继续带负载运行30S
点击:1380 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
xf327156916
各位大神,小弟现遇到这样一个问题。电源进线为两路,其中一路为主电源,在主电源故障时要求切换至备用电源,但是负载不能停机,我的负载是75KW水泵,主副电源切换时间为20S,我应该在此系统中增加什么器件才能够实现此功能?我的设想是增加电容,但是电容能够代替3相电源吗?应该选用什么样的电容,具体造价怎么样?
15-04-20 17:01
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
有双电源自动切换开关,0点几秒就切换过去了且时间可调,配合康明斯发电机还能自动启动发电机时间也是可调 的,你用电容作备用电源负载是75KW可能吗?任性要钱的
15-04-20 17:18
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
时间20S,功率太大不好实现。
15-04-20 18:34
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不停机估计难(用UPS可以)
ATS切换也会造成停机啊!
15-04-20 20:28
4楼
编辑
引用
管理
jjf810
用sts
15-04-20 21:00
5楼
编辑
引用
管理
xf327156916
现在客户就是要求要做到20S不停机,发电机能够瞬间启动吗?电容不行,那具体是需要什么方法呢?
15-04-21 08:14
6楼
编辑
引用
管理
dmyaohongliang
可以啊,不过得再投入几百万才行。
15-04-21 08:33
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
xf327156916
在 2015/4/21 8:14:15 发言
【内容省略】
康明斯的在10秒内启运并带负载没问题,时间还能调再短就没去试过,应该可以的
15-04-21 09:02
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
估计变频器报欠压了吧
15-04-21 10:52
9楼
编辑
引用
管理
2286789592
双电源自动切换开关
15-04-21 11:08