登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:电源线故障,变频器不能停机,坚持继续带负载运行30S

点击:1380 回复:19

现在就是客户要求要能够实现电源故障20S不停机,既然电容不太可能,那我应该用什么方法实现呢?
15-04-21 16:03
使用大功率的UPS不间断电源供电系统,有三相电源的UPS。
不过75KW,上UPS成本太昂贵了,单单供电马达又划不来。建议使用电池组,安装大功率逆变装置。
15-04-21 16:09
感觉解决主副电源的切换时间才是正道,20秒,建议客户进行技改切换设备。
安装20秒电源支持设备,投资巨大,又不是经常性使用的东西。
15-04-21 16:13
变频器自带了直流电源输入功能,我在此处加装足够大的蓄电池,不知道这样可不可以呀?
15-04-21 16:20
基本上就是翻阅说明书,打厂家电话
最后修改:2015/5/17 15:25:21
15-05-17 15:24

引用 xf327156916 在 2015/4/21 16:20:37 发言【内容省略】

我觉得这样可行,既然有这个功能 可以咨询下变频厂家
15-05-19 20:07
估计得40块 100a 12v的电瓶才够用。48kw的放电 3倍电流140kw左右的放电能力。
15-05-20 08:42
有种东西,叫飞錘储能装置!
这玩意是全机械结构的,大体是用一台电机扡动一个很大的飞轮,在停电时,利用飞轮的能量在扡动一台发电机,以便备用电源(柴油发电机)有时间启动!
据说这东西最大能做到200KW了,你这个用这个绝对没有问题!
15-05-20 10:55
不好实现。
15-05-21 11:26
该用户被锁定!
15-05-21 18:39

上一页 上一页