主题:高低位触发泵启停疑问?
点击:1644 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
小菜一碟
如图所示:
I0.0高位触发泵启动,I0.1低位触发泵停止,
那么问题来了,假如液位在高位,我PLC停电重新上电后泵没有启动,也就是没有上升沿触发?
有没有什么好办法PLC断电后再上电泵触发启动?
谢谢!
15-04-05 14:31
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
使用PLC内部的特殊状态继电器做开机选通条件,用开机瞬间的脉冲信号驱动。
15-04-05 15:18
2楼
编辑
引用
管理
雨的印痕
1. 特殊继电器SM0.1 PLC通电后在第一个循环扫描周期内接通一次。
2.你的程序模型是不是用在自动抽水箱上的,水满(高液位电机启动),水浅(低液位电机停止)。为什么要写成这样的?
最后修改:
2015/4/5 15:20:36
15-04-05 15:19
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
为啥要使用上升沿触发?
停电后再来电如果是在高位没有信号吗?
15-04-05 15:36
4楼
编辑
引用
管理
芒果先生
笨点的方法可以再做一个时间脉冲串在S位,小弟第一次注册第一次回复评论,错了见谅
15-04-05 17:09
5楼
编辑
引用
管理
osp321
先试试这样行不行
如果刚上电时,水位还不稳定,就用下面这种。
15-04-05 17:55
6楼
编辑
引用
管理
osp321
先用首次脉冲触发中间量置位,延时几秒后再接通,如果此时水位还处于高水位时,触发水泵启动。下面再加一条延时复位中间量指令。
15-04-05 17:57
7楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
程序写的怎么看都别扭,最后加个定时器延时
15-04-05 20:10
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
引用
wenquan753
在 2015/4/5 15:36:14 发言
【内容省略】
是啊,一定用上升沿吗?
15-04-05 21:12
9楼
编辑
引用
管理
坏男孩
不一定就用上升沿吧,
15-04-05 21:17