主题:高低位触发泵启停疑问?

点击:1644 回复:24

引用 雨的印痕 在 2015/4/5 15:19:17 发言【内容省略】

水满(高液位电机启动),水浅(低液位电机停止)。是这个意思,想起到这样效果:只要有个高位信号触发,泵就置位启动,低位就复位泵停止,有没有更好的办法?
15-04-05 23:42

引用 wenquan753 在 2015/4/5 15:36:14 发言【内容省略】

想起到这样效果:只要有个高位信号触发,泵就置位启动,低位就复位泵停止。
停电重新上电后高位信号有的,但是没有触发泵启动。要高位信号由0变成1的信号重新触发才行启动泵。
15-04-05 23:45

引用 坏男孩 在 2015/4/5 21:17:34 发言【内容省略】

水满(高液位电机启动),水浅(低液位电机停止)。想起到这样效果:只要有个高位信号触发,泵就置位启动,低位就复位泵停止,有没有更好的办法?
15-04-05 23:50

引用 wang4370 在 2015/4/5 21:12:38 发言【内容省略】

水满(高液位电机启动),水浅(低液位电机停止)。想起到这样效果:只要有个高位信号触发,泵就置位启动,低位就复位泵停止,有没有更好的办法?
15-04-05 23:51
常见的是2线式液位开关,既然是水满也就超过了低液位,不如这样给它个10秒判断时间。
附件 捕获.jpg
15-04-05 23:56
是做过试验,在I0.0接通时,PLC断电后再送电,无触发信号吗;不知串入上电瞬间断开的触点如何。
15-04-06 07:19
I0.0、I0.1,这是两个独立的液位开关吗?如果是,那就直接用高位做启动并保持,低位做停止,类似继电器启停保线路。
如果是单液位信号,不但要考虑上电检测,还要考虑高位触发之后做个延时,设定时间内不能复位,要不然在高低位临界点位置泵会频繁启停。
15-04-06 09:39

引用 雨的印痕 在 2015/4/5 23:56:58 发言【内容省略】

你这个程序适合浮球式液位开关,浮球液位开关高位1信号,低位0信号,但是这个是低位和高位2个检测液位
15-04-06 11:13

引用 mjinbao 在 2015/4/6 7:19:48 发言【内容省略】

调试时候遇到这个情况的
15-04-06 11:14

引用 jinqiaoma 在 2015/4/6 9:39:12 发言【内容省略】

是2个独立的液位,想想最简单的方法还是起保停电路最简单。
谢谢!
15-04-06 11:17