主题:关于我前面两个求助贴子的回复及问题解决办法

点击:986 回复:22

http://m.gkong.com/bbs/402178.ashx
http://m.gkong.com/bbs/402238.ashx
首先谢谢各位前辈的热心关照和提点。各位的回复都让我学习了很多。。。
下面说问题,我从开始发现通讯不稳定是由干扰引起的开始。我就开始找干扰源和解决办法。最开始怀疑的是布线,然后是接地线,然后是线的规格,再后来由于变频器一开干扰就很明显。开始怀疑是变频器,的确把变频器移出箱子情况要好很多。。。可是所做的这一切都没有从根本上解决干扰源,只是有一部分的改善。
今天偶然之间我量出24V直流电上尽然有交流电压。还有50多V(两个表量的不一样,不知道哪个准)。从这一步开始慢慢发现问题的根本。然后开始分布量柜子里的电压,电阻。很多异常。。最后量的地线和24+尽然是通的,原来24V开关电源上的接地端子和24+端子内部短路了。导致整个地线系统带电,也导致底线上的交流感应电窜入直流24V电源。(这和他们的接地系统不规范也有关系)。这才使得系统干扰严重。
更换开关电源后一切正常。
废话有点多,谢谢看完。主要是没经验,都是一步一步慢慢摸索的,索性我就都说出来了。
借同事一句话:遇事不急躁,沉着,冷静,多思。大家共勉之··表情表情
15-04-01 18:23
gnd信号和地短路到还好点,+24与地短路开关电源还能正常输出那就有点不正常了。
15-04-01 18:58
是个负责任的同仁。
15-04-01 19:01
学习了,谢谢楼主分享
15-04-01 19:23
问题找出了,很好。还来告诉我们,更好。赞个。表情
15-04-01 19:34
对这种正能量果断给赞一个
15-04-01 19:54
点赞一个  以后碰到这样的问题先拆地线 哈哈
15-04-01 19:57
不错!
楼主的这些经验分享很好!
就是需要大家把问题处理后的实际情况
让大家知道
这样大家都能学习到!
15-04-01 21:06
我也不知道为什么,我前天还烧了一个触摸屏,估计是地线上的感应交流点窜入了24V直流电,把触摸屏烧了。当时也不知道怎么回事,就没在意
15-04-01 21:28
表情表情表情
15-04-01 21:28