主题:关于我前面两个求助贴子的回复及问题解决办法

点击:986 回复:22

是啊 这些问题真不好找,我搞了三天,同事了都不知道怎么回事,怎么也想不起来去量地线和24+是不是短路了啊,今天也是瞎猫碰到死耗子
15-04-01 21:30
但愿不要碰到这样的问题哈哈 真的搞死人···我就差把线从管子里抽出来重布了。幸亏忍住了,不然费事知道还不行,多尴尬哈哈
15-04-01 21:32
多谢楼主分享经验
15-04-01 21:32
首先恭喜你设备正常了!但并不是问题的根本,凡事EH2,EH3使用com3采用485扩展卡都会遇到
我们是出设备的,同一型号设备有的正常有的不正常,有的出厂时正常交付用户使用一段时间后
又不正常,怎样解释?
15-04-01 21:49
确实是负责的,这样也给大家分享了经验
15-04-01 21:53

引用 szhenlong 在 2015/4/1 21:49:45 发言【内容省略】

你们设备都有什么,说实话我们用台达额设备也有好几百套了,第一次遇到用F485S模块有干扰的,而且这么严重。之前从没有过,不知道你们设备具体情况,我也不好说。但是干扰这东西真是无孔不入。不好说。我觉得我这次干扰的根本是找到了。不管是什么牌子,遇到我这样的情况也是不能正常工作的吧。
不过台达质量是不怎么样哈哈表情
15-04-01 22:00

引用 osp321 在 2015/4/1 21:53:51 发言【内容省略】

这种古怪问题万一大家遇到了心里有个数就好,我是把简单问题复杂化了。。搞的很累啊··表情
15-04-01 22:05
跟你的设备差不多,hmi与F485有15米,两台变频器与PLC在同一个金属空间,台达的文本显示器。
文本只显示数据所以不影响设备工作(为什么com2不受影响而正常工作?)。照说明能用的措施
都试了,链接示波器只要变频器run485双绞线上就会出现很大的尖峰,特别是变频工作在20HZ以下。
15-04-01 22:31
是不是原来就有其他的干扰,只不过变频器让干扰更明显了?(不要问我怎么知道的,我也是瞎猜的哈哈表情)com2口我们一直都是接变频器,确实一次问题没有过··
15-04-01 22:46
我怀疑问题还是出在F485S扩展卡与PLC的链接方式上,原因可能是扩展卡与主板不是在同一基板上。
我还做过实验:即便是两台变频器的485都连在PLC上,程序上只要仅仅跟其中任意一台变频通讯,故障
都会降低,出现故障的设备换EX2,PLC与HMI的通讯也很流畅。另外扩展卡的波特率好像不能更改。
你做的很好,这样的问题放到论坛上对彼此都有帮助!
15-04-02 07:58