主题:求助台达EH2 PLC和昆仑通态触摸屏485通讯。急急急啊·····

点击:3648 回复:34

各位大神们,问题是这样的。在我看来比较复杂。
一台台达EH2  PLC和昆仑通态的触摸屏485通讯,距离20多米。通讯时好时坏,反应慢。
我这么测试的,我先用一台新的触摸屏,一个新的F485S模块,一根新的通讯线(1米)测试。结果触摸屏点击按钮后PLC马上动作,可是触摸屏有好几秒延时。过了一个小时后,还是这些硬件,一切又正常了。
再然后下午,我把触摸屏用原来20米的线接上现场。开始也是一切正常,大约一小时后又不行了,这次干脆就不是反应慢了,而是F485S模块上的传送灯TX不闪了。通讯根本就连不上了。系统断电后重启又好了,再开机点按钮,又不行了。
我觉得要是线路干扰的话,为什么我用1米的线在PLC边上试也不行。要是PLC有问题的话为什么一会好一会坏。
请论坛各位师父们帮我看看啊 ,很着急,在线等。。。先谢过!!!
15-03-30 18:49
没人吗····表情
15-03-30 19:20
新的设备还是老设备?
环境没有变化吗??
通讯线有没有问题?
15-03-30 19:45
老设备,环境没有变化,我重新焊了线一米的也是不稳定。你说会不会他们现场设备比较多,干扰比较严重,时间长了损坏了PLC啊。
15-03-30 20:05
直接把PLC从现场拆走,拿到清净的地方测试,就可以区分是否环境干扰的因素。
要是环境干扰造成的,装电源滤波器,用屏蔽线接地处理。
15-03-30 20:18
谢谢,我明天试试,等公司新的PLC邮过来我再用新的试试。就是他们电控室大功率设备,变频器,线都比较多比较乱。。
15-03-30 20:32
如果手头有备件,可以分别替换plc和人机,看看是设备的事还是现场干扰的事,个人认为干扰的可能性大些。
15-03-30 20:37
楼主用屏蔽线单端接地试试
15-03-30 20:48
多谢,除了PLC没有替换其他的都替换过了,等PLC邮过来再试一下。 替换的时候时好时坏搞的我不明白到底是怎么回事。所以测试效果不明显,怎么办??
15-03-30 20:52
用双芯屏蔽线接地试了,不稳定。用西门子的那种铠装电缆也试了,不行···
15-03-30 20:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯