登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC控制电机正反转

点击:1192 回复:21

用变频器就不会的
15-03-18 19:25

引用 liuxd6909 在 2015/3/18 13:50:30 发言【内容省略】

不行的
15-03-18 19:33
0.1这个时间好短哦!
没法延长些?
15-03-18 21:08
我是来个假没,怎么说不敢这样试,外部硬件互锁肯定是没问题
15-03-18 23:32
正转与反转输出,不允许同时接通。
15-03-19 08:06

引用 gfy4003 在 2015/3/18 23:32:26 发言【内容省略】

这其实就是让三相电源中的任意两相短路0.1秒钟,电机是不会有事的。
15-03-19 08:22
外部一定要互锁!
15-03-19 08:53
硬件上必须互锁;
15-03-19 10:49
问题想得简单了吧?交流电机反接制动的原理应该和楼主想要的正反转转换是类似的。可不能直接在正转下就转换,还0.1s这么短的时间转换?跳闸、烧接触器的开关是有可能的。先看看传统的交流电机反接制动是怎么做的,再去设计自己的正反转转换控制系统。才会比较稳妥。
教科书里也会讲这些的。工频控制下的交流电机,启动、换向、制动的操作,在过去是常见的操作。有很多成熟的办法。先把原理弄明白了,再去着手做自己的设计。
最后修改:2015/3/20 7:17:11
15-03-19 20:28
这是电器系统的输出互相打架的情况,工程师避之不及呢,楼主还要往刀口上撞?
是什么设备什么工艺的原因导致的呢?那就是工艺不合理或者工艺不完善。
15-03-19 21:47

上一页 下一页