主题:PLC控制电机正反转

点击:1192 回复:21

各位好,在控制程序中正转输出和反转输出同时接通0.1s,在这当中,会不会发生短路现象,烧坏电机,假设外部接线正反转线圈不用触点互锁
15-03-18 13:13
你为什么要将外部的互锁去掉呢
15-03-18 13:34
正转与反转输出,不允许同时接通。
15-03-18 13:46
正反转不允许同时接通,这样会导致电源短路。
15-03-18 13:50
程序中设定0.1秒,如果PLC输出带一个继电器,继电器再控制接触器。这样的话接触器都还会来不及吸合,自然就不会短路了。
15-03-18 13:54
硬件上必须互锁;
15-03-18 15:05
只能说电机不会坏,有兴趣你试下印象一定很深刻
15-03-18 15:38
电机肯定没问题,其他情况自己可以试试看。
15-03-18 15:56
内外都互锁安全。
15-03-18 18:48
处部一定要互锁。