登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:是不是变频器干扰?

点击:1252 回复:22

个人觉得应该是变送器的问题。
15-02-16 22:40

dlr

换上的变送器量程是否与原用的一致,该变送器有没有迁移?
15-02-17 22:01
量程不一致,但是已经在控制器修改了量程,迁移是什么意思?
15-02-17 22:17
如果是新换的有问题,而原来没有问题。那就是信号线是否被碰壳了。用万用表测量压力信号端与外壳是否短路了?检查此问题即可。
15-02-18 09:06
变送器自身有问题,或者安装接线有问题。
15-02-18 10:13

dlr

引用 wdl1363316 在 2015/2/17 22:17:03 发言【内容省略】

  量程不一致就有问题了,一定要改变送器的量程。控制器是改变不了变送器量程的,仅能改变显示值而已,这样做是错误的。
   假设变送器的量程为0-2MPa,对应的输出电流为4-20mA,当压力为1MPa时, 变送器的输出电流为12mA。如果实际需要的量程为0-1MPa,你仅把控制器的量程改为0-1MPa,当压力为1MPa时, 变送器的输出电流仍为12mA,这时你的控制器显示值为0.5MPa, 显然是错误的。
   迁移就是对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移。如0-2MPa量程的变送器,对应的输出电流为4-20mA,通过迁移可使其量程为2-0MPa,对应的输出电流仍为4-20mA,与没有迁移时比较,可见这时压力减小变送器的输出电流是增加的。
15-02-18 16:18

引用 dlr 在 2015/2/18 16:18:56 发言【内容省略】

调整微控制器量程是与压力变送器的量程相对应的,如果说压变是2MPA,那么控制器量程应该是2,我换的是1MPA的压变那控制器量程改为1,这没错啊,当系统压力是1MPA,对应输出应该是12ma和24ma.
15-02-19 22:40
确认变送器没有问题吗?
15-02-20 06:49
等待压变到货中
15-02-20 14:26
是压力变送器的问题, 换了一只新的,显示正常了,显示来水压力变化不大。
15-02-22 16:41