登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:是不是变频器干扰?

点击:1252 回复:22

注水泵进水压力变送器(进水水压低于0.1兆帕,即保护停机,变频器是汇川MD280NT220G,)停机控制器显示来水压力0.55兆帕,起动变频后,压力即下降至0.1变频器停机,停机后,压力又返回到0.55,起动过程中来水压力没有任何变化,请问是不是干扰?如何解决?
15-02-15 20:49
EMC(电磁兼容)做的不好。应该找汇川变频器的技术支持,咨询汇川变频器推荐的安装布线方法。各家变频器,因为其内部接线方式,会有外部的推荐EMC安装规范的差异。由厂家推荐布线准则为好。
原则是要求电机和变频器的外壳等电位,然后传感器的外壳和屏蔽层与电机和变频器的外壳等电位。但信号线不能碰外壳。
15-02-15 21:45
正常使用有一年了,昨晚控制器报UUUU,再另外一个地方拆了一个闲置的变送器,才出现这种情况的。
15-02-15 21:52
原来那个坏了,更换后才出现这种情况,更换的这个会有问题吗?因为它已经闲置好久了。
15-02-15 21:56
目测变送器自身有问题,或者安装接线有问题。是一样的品牌型号吗?
用万用表的电压档或者电流档先检测一下变送器是否正常先吧。
15-02-16 18:05
会不会是你的显示干扰了。变频器一运行就有了,不运行就正常?
15-02-16 19:17
和原来那个不是一样品牌,在变送器那端串入电流表,可以看到电流是下降的,有12毫安降到4.3毫安,我也计划买个新的换上试试再看。
15-02-16 21:27
回:会不会是你的显示干扰了。变频器一运行就有了,不运行就正常?
不是显示干扰,因为电流确实降了。
15-02-16 21:29

dlr

在变送器管道上有没有普通压力表?两者的压力变化是否一致?控制器正常否?
15-02-16 21:40
没有别的压力表,拆下压变在球阀目测水流(压变连接在球阀固定在来水管道上)变频器起动前后没有变化,控制已经换新的了。
15-02-16 22:06

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯