主题:FX3U使用问题求助

点击:1051 回复:19

公司一台FX3U-48M坏了,在别的机台上拆了一个型号一样的(两个机台功能不一样),换上好清了PLC内存,下载之前的程序进去,结果就不能正常工作了。看程序是M949在别的机台都是ON状态,这个机台就是OFF。可是程序里没有置位M949的相关语句。触摸屏程序有密码读不了,所以不能确定M949是不是里面来的。求助高手分析下这个是什么状况?
14-12-18 17:08
那你把m949改改或者删除试试
14-12-18 17:17
设备过保修期了吗?不能联系供应商来解决吗?
实在不得,把坏了的3U拆下来看是什么坏了,以坏的CPU板为主,两台拼凑成一台好的。
这个办法是万不得已才采用的,谨慎。
14-12-18 17:48
供应商在韩国,邮件沟通基本没什么用。
要解决问题也有别的方法,比如通过他们再购买PLC。或者买新的导入程序参数等等。
我只是比较困惑,同样的PLC为什么不能用。
还有程序中没有置位M软元件,这个软元件是怎么会变化的。
14-12-18 17:58
强制一下试试
14-12-18 17:58
强制了一次,报错。
有经常编程的么?大家使用M软元件时,什么情况下会不做置位复位,通过其他途径链接改变的?
14-12-18 18:01
plc报错吗,可能有加密程序
14-12-18 18:03
不是,是触摸屏有运行异常的报错。
14-12-18 18:04
哦,那问题点不在这里,再找找吧
14-12-18 19:07
之前程序是从坏的那台里面读出来的吗?
读的时候是否把数据区也一起读了;
14-12-18 19:40