登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX3U使用问题求助

点击:1051 回复:19

如果按照ZCMY 版主说的做应该不会出现问题哦!
把原来的PLC内的东西全部拷贝过来!
14-12-18 20:59
监控看看!
14-12-18 22:01
我遇到一次欧姆龙的。我把程序烤出来了。写入新的plc 结果是,开机,文本老是在第一画面,你按下一个画面松手后立马进入第一个画面。一直没搞明白欧姆龙的。最后还是给他修理了欧姆龙的plc,没换新的。
14-12-18 22:02
原来的PLC加电没有反应,应该是电源模块坏了。所以程序不能够直接读出来,程序和数据是从其他相同功能的机台读出来的。读取和写入的时候程序、软元件数据、参数都勾选了。
14-12-19 08:13
m949是做链接通讯用的
14-12-19 22:49
一个就是触摸屏内部设置的保护的东西驱动了M949,另外一个可能就是这个PLC的内部继电器损害,只能换个别的。可以监控一下看看。
14-12-20 08:54
是不是有批量复位的 ?
14-12-20 12:56
这样子拷贝,貌似不行吧,本身对外连接的地址和外设的地址都有可能不一样吧,程序是差不多,但是地址不对啊,这样肯定通讯有问题
14-12-20 14:29
把程序读出来的时候,选择读取软元件数据一并读上来,传进去的时候也将软元件写进去,就OK了!!!!!!!!!
14-12-20 15:09
把原来的参数和程序都读出来,然后再写入
14-12-23 12:48

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯