主题:大侠,救急
点击:617 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
xzp19831122
我有两台西门子440的变频器,谁知道设置外部段子控制启停,和外部模拟量0-10V控制频率的参数?发一份给我,
14-10-03 22:04
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
初始化参数后,5-9端子启停,3-4端子调速!
14-10-03 22:34
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
5-9端子启停,3-4端子调速!没有错 信号给定方式在里面设置 P0700设为2由端子输入 P1000 命 令给定由2 模拟设定值1
14-10-04 00:29
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这个有说明书应该很方便调啊
14-10-04 07:34
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这个很简单,说明书上很容易找到。
14-10-04 08:06
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么简单的使用,MM440都是现成的和默认的参数设置。基本就是硬件接线,无需软件设置。快速调试一下就ok了。
14-10-04 08:37
6楼
编辑
引用
管理
xzp19831122
多谢大家
14-10-05 23:37
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
说明书上写的很清楚呀!