主题:欧瑞变频器F2000-45KW 打运行报故障OC 的检查经过

点击:3202 回复:2

各位老师好;今天遇到一个问题向老师请教。 欧瑞变频器F2000-45KW  打运行报OC。 脱开电机 测P 对U  V  W   265V    N对U  V  W  265 V    
14-09-15 18:03
    欧瑞变频器F2000-45KW  打运行报OC。 脱开电机 测P 对U  V  W   265V    N对U  V  W  265 V    
我把变频器恢复出厂值  重新输入参数后 开车现运行正常
14-09-17 18:31
p对三相测是直流电压吗?变频器有在运行吗