如题。232通迅好像只有COM1,发送/接收分别是哪个脚??
14-08-04 11:15
附件 QQ图片20140805165117.jpg
14-08-05 16:51
COM1是RS232C
COM2是RS422/RS485
14-08-05 16:52
触摸屏这边应该接2 3 5脚? 永宏PLC4针串口那边什么接呢?
14-08-06 10:29
PLC侧  ------------  HMI
2SD   -------------  2RD
3RD   -------------  3SD
5SG   -------------  5SG
                    7RS和8CS短接
14-08-07 09:10
PLC侧才4脚。哪来的5~~?
14-08-09 11:20
正常触摸屏手册有连线图
14-08-09 12:11

引用 chi1225 在 2014/8/9 11:20:32 发言【内容省略】

正常圆头是8针
你永宏PLC只是拔掉多余的4根针而已。
14-08-10 21:58
终于搞定了:PRO 2 3 5,7和8脚短接, FBS 2 4 1脚  波特率115200 其他默认。。