登录
首页
人机界面
普洛菲斯Pro-face
回帖
发帖
正文
主题:普洛菲斯与永宏PLC通迅线如果做?
点击:1031 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
chi1225
如题。232通迅好像只有COM1,发送/接收分别是哪个脚??
14-08-04 11:15
1楼
编辑
引用
管理
风之力
14-08-05 16:51
2楼
编辑
引用
管理
风之力
COM1是RS232C
COM2是RS422/RS485
14-08-05 16:52
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
触摸屏这边应该接2 3 5脚? 永宏PLC4针串口那边什么接呢?
14-08-06 10:29
4楼
编辑
引用
管理
风之力
PLC侧 ------------ HMI
2SD ------------- 2RD
3RD ------------- 3SD
5SG ------------- 5SG
7RS和8CS短接
14-08-07 09:10
5楼
编辑
引用
管理
chi1225
PLC侧才4脚。哪来的5~~?
14-08-09 11:20
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
正常触摸屏手册有连线图
14-08-09 12:11
7楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
chi1225
在 2014/8/9 11:20:32 发言
【内容省略】
正常圆头是8针
你永宏PLC只是拔掉多余的4根针而已。
14-08-10 21:58
8楼
编辑
引用
管理
chi1225
终于搞定了:PRO 2 3 5,7和8脚短接, FBS 2 4 1脚 波特率115200 其他默认。。
最后修改:
2014/9/6 18:11:07
14-09-04 18:22
9楼
编辑
引用
管理
ytthink
1个月,不容易 呵呵
14-09-06 15:13