登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:步进电机圈数设定问题求教

点击:897 回复:8

请教一下各位大师我想在触摸屏上面输入1(圈),然后PLC输出648个脉冲刚好是一圈,之间该怎么转换,我用的是步科的070触摸屏,三菱FX2N 40T PLC
14-06-08 10:49

假设 圈数的寄存器为D100
那么在PLC中编程为  DMUL D100 K648 D200
之后用PLSY 输出D200的脉冲数就可以了
14-06-08 21:01
FX2N 40T,这是型号吗?
14-06-08 21:05
不好意思是:FX2N 40MT国产货
14-06-08 23:21
你的意思是把D100的数据乘以648这个数然后保存在D200,然后指令再读取D200里的数据去控制步进电机吧!
14-06-08 23:30
是的
14-06-09 19:24
谢谢各位大侠们的指教,这个问题我用MUL  D200  K倍数  D201 解决了表情
14-06-14 09:27
不太好控制吧
14-06-26 18:48
表情
14-07-23 10:12