登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器50HZ与工频50HZ压力差别太大!

点击:5087 回复:26


各位老师:
   我遇到一个问题,请大家给分析一下!
   我用ABB ACS510 7.5KW变频器带7.5KW水泵做恒压供水,控制位恒压供水控制器,使用ABB 标准宏,变频50HZ时 水压0.2MPA,变频输出电流10.1A,转矩70%,水压上不去,要是工频运行,压力都能到0.45MPA。变频器参数设置都对,电缆距离5米。
   不知道为什么变频50HZ与工频50HZ差别那么大 。
   电机参数:7.5KW,电流14.9,转速2900转,功率因数0.88。
  变频器为ACS510-01-017A-4,7.5KW,17A.
14-04-14 10:55
还是改改参数吧,扭矩下来了,把扭矩提上来!
14-04-14 11:03
改不了扭矩
14-04-14 11:09
变频器输出电压有关系吗??
最后修改:2014/4/14 11:24:10
14-04-14 11:23
可能工频50HZ电压大与380V
14-04-14 12:11
改变2605号参数再看看结果
不行就恢复出厂设置,等待5分钟重新设置参数。这种情况经常发生,伴随变频器报警
最后修改:2014/4/14 12:19:43
14-04-14 12:15
2605改过,没有变化
14-04-14 12:59
2605 设置成1 测量一下变频器到50HZ的电压时多少。
14-04-14 13:32
我也有这样的疑惑
14-04-14 13:49
压力差相差近一倍呀,估计是变频器带马达的电流值无法到达最高值。
楼主对比一下工频与变频的电流即可看到差异,问题还是在变频器,或者就是恒压供水控制器控制变频器的的信号有问题。
楼主不妨断开恒压供水控制器控制变频器的信号,直接手动操作变频器,应该是可以和工频一样的压力。
14-04-14 13:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯