主题:请教PLC扫描周期10MS怎样减小?
点击:1699 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
附件:
[
本地下载
]
我在网上学的经典三菱PLC CRC校验码程序,其中在子程序P0中完成各种循环移位操作。主程序中M50 CALLP P0
用的是脉冲执行形式。理应执行完子程序后该返回主程序,但事实上扫描周期却达到了10MS,在初次上电未调用子程序情况下扫描周期是1MS,请问大家这是什么原因导致的。
最后修改:
2014/4/9 19:35:50
14-04-09 19:06
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,PLC的扫面周期长短,是和程序的复杂程度息息相关的。
当一个(PLC)硬件性能很强大的时候,如果你给它执行的任务(编制的程序)非常不合理,几乎是又苦又累的循环的时候,再强大的性能也是白搭。
所以说,一个程序的算法是非常关键的,算法就是解决问题的方法。
14-04-09 19:23
2楼
编辑
引用
管理
1053287355
我上传了程序,能帮我解惑吗,程序大概100多步,扫描周期太长,关键是程序不复杂,且没用子程序时,没有调用,那就不应该执行子程序啊。
最后修改:
2014/4/9 19:38:40
14-04-09 19:36
3楼
编辑
引用
管理
1053287355
没有人回答咯
14-04-12 09:43
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
30哪个系列的PLC啊?
14-04-12 13:56
5楼
编辑
引用
管理
1053287355
FX1S