登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】PLC继电器输出频繁控制电磁阀的问题。(20140402)
点击:3612 回复:37
楼主
编辑
引用
管理
拓海科技
晶体管PLC经过10A的中间继电器控制下面图所示的电磁阀,电磁阀一分钟动作30次,中继经常烧触点,请问怎样改进,电磁阀并一个阻容好还是PLC直接控制大一点的接触器好?
晶体管PLC经过10A的中间继电器控制下面图所示的电磁阀,电磁阀一分钟动作30次,中继经常烧触点,请问怎样改进,电磁阀并一个阻容好还是PLC直接控制大一点的接触器好?
最后修改:
2014/4/8 15:59:36
14-03-28 19:46
1楼
编辑
引用
管理
拓海科技
14-03-28 19:46
2楼
编辑
引用
管理
拓海科技
14-03-28 19:47
3楼
编辑
引用
管理
gjf201337
用接触器呢
14-03-28 20:28
4楼
编辑
引用
管理
1920395409
换一个25A的接触器试试看。
14-03-28 21:27
5楼
编辑
引用
管理
goldage
用固态继电器吧
14-03-28 21:35
6楼
编辑
引用
管理
339402782
干过一个中继后面并了18个电磁阀,几秒钟一次的频率,中继吸合断开的时候中继里面闪火花,凑合着用了几天,然后就换了25A的固态继电器
14-03-28 22:22
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你中间继电器的触点是10A的话就明显小了;
14-03-29 09:59
8楼
编辑
引用
管理
mkn377
有条件的话,建议使用固态继电器
14-03-29 11:04
9楼
编辑
引用
管理
拓海科技
今天装了一个25A的固态继电器