10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
就是嘛,这么频繁的开关动作,非电子开关莫属。如果用有触点的开关,起码开关动作周期10s以上为宜。
14-03-29 19:52
11楼
编辑
引用
管理
twtynijj
建意你改用SSR 继电器 超高寿命无触点 价格稍高一点
14-03-29 20:59
12楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
电磁阀线圈反向并联一个几A、几百V二极管。
14-03-30 07:43
13楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
效果怎么样啊
14-03-30 08:23
14楼
编辑
引用
管理
鑫龙电气工作室
换成无触点的,例如:SSR。
14-03-30 08:47
15楼
编辑
引用
管理
jxwsdd
用无触点继电器吧
这是电磁铁,中继没有灭弧的抗不住的
14-03-30 18:29
16楼
编辑
引用
管理
13542254757
固态继电器吧
14-03-30 20:00
17楼
编辑
引用
管理
chenqing309
建议固态继电器
14-03-30 20:26
18楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
yuanyuesheng
在 2014/3/30 7:43:17 发言
【内容省略】
看帖不仔细,原来是交流电磁阀,岂能并联二极管!致歉!
14-03-30 20:41
19楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
交流电磁阀,用固态继电器.
14-03-31 09:32