10楼
编辑
引用
管理
ascent
可以的,温度控制基本都是要用PID控制的。
13-12-12 22:00
11楼
编辑
引用
管理
991808412
这样的PID控制精度有点太低了吧。。。
13-12-12 22:04
12楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
嗯,我用在石膏模具加热上,大概有3-5°的误差。
13-12-12 22:07
13楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
可以用的
13-12-12 22:45
14楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
PID实质上就是控制器中的运算放大器件的参数值,就如同我们的旋钮电阻一样,通过调整电阻值来实现放大器的放大倍数和线性度的调整,而PID实质上就是一个软参数调整。我们的PID的放大器参数主要有三个,比例放大参数、积分时间参数、微分时间参数,通过调节这些参数大小来实现调节器的放大输出性能。
13-12-13 09:52
15楼
编辑
引用
管理
64732520
看起来蛮难的,PWM控制就是不停地通断固态继电器来实现温度控制的吗?那固态继电器能受得了吗?
13-12-14 19:18
16楼
编辑
引用
管理
64732520
只需要PWM控制就能实现吗?不需要PID了吧,没做过好难理解,通断太频繁固态继电器会不会坏掉啊
13-12-14 19:21
17楼
编辑
引用
管理
kdrjl
其实并不难。关键是要知道工作原理,就不难了。PWM的通断比时间周期一般对温控器而言最少是5s(温度的滞后时间常数很大),而对于交流电源周期是(1/50)s(20ms)。你说固态继电器能坏吗?固态继电器是过零触发的电子开关,是无触点的,做这个用再合适不过了。
13-12-14 19:43
18楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,担心固态继电器会烧坏的,直接上比加热管电流容量大20倍的固态继电器,估计除了固态继电器本身有质量问题之外,用10年都不会坏。
不过一般推荐固态继电器的容量选择比用电器的电流容量大10倍即可。
13-12-14 20:11
19楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这样做实现不了!