用固态继电器控制加热管,这种情况做PID 有用吗?我的意思固态继电器只有开关两种状态,不是可调节的肯能无法做PID控制,不知道我说的对不对。
13-12-12 19:47
呵呵;请先搞清楚PID运算的含义;
13-12-12 20:11
我只知道PID用于过程控制什么的,不知道对不对?
13-12-12 20:20
pid是模拟信号的运算。固态继电器控制加热管,这个一般都是采用PWM输出(脉宽调制)驱动固态继电器。这样就行了。PWM的输入是PID的输出,PWM的输出,是脉冲宽度可变的开关信号。而PID的输入则是温度设定值和温度实际值,这两个都是模拟信号。把他们都串起来,就组成了一个很有针对性的温控闭环系统了。
控制结构:
温度设定值与温度实际值(模拟信号)做减法然后输入PID调节器,PID调节器输出(模拟信号)去连接PWM的输入;PWM的输出(开关量信号)去驱动固态继电器。
13-12-12 20:32
可以用可控硅
13-12-12 20:44
有用 学是常规做法 你的PLC 需要是晶体管输出 PID输出 可以达到非常好的温控效果 表情
13-12-12 21:03
先要将PID算清楚!
13-12-12 21:08
有温度信号的模拟量给PLC,输出可以用晶体管的PWM输出,当然也可以是模拟量输出,这样就可以进行PID控制;
13-12-12 21:13
可以做,调通断时间。
13-12-12 21:28
可以,用接触器都可以,只不过控制器不是输出连续的模拟量,而是间断性的通断信号,网上找个智能温控器说明书看下吧,比讨论讲的清楚。
13-12-12 21:32