点击:7906 回复:21
引用 ZCMY 在 2013/12/6 16:09:43 发言【内容省略】
没加热前显示22.8度,应该是准确的,应该是PLC运算上的问题,像这种问题应该调PID里的哪个参数?引用 498959881 在 2013/12/6 19:43:03 发言【内容省略】
瞧你说的!FX2N-4AD-TC 就一个采集温度的 一千五一个,应不应该说它?我用松下的,也是自整定,温度准确的很!!!三菱的不准确,说明它的自整定设计有问题引用 ZCMY 在 2013/12/7 10:55:57 发言【内容省略】
版主说的是,怪错了,应该怪三菱的PLC,自整定设计不理想,那现在手动调节PID差数,应该怎样调?