主题:FX2N-4AD-TC温控模块控制温度 相差太大,怎么回事?

点击:7906 回复:21

好好地研究一下设置参数
13-12-08 08:36
我也不想啊,客户要求用三菱的
13-12-10 12:59
12楼
该帖内容不符合相关规定!
13-12-10 16:49
还是温控仪比较好点
13-12-10 16:50
把参数设置好好看一下
13-12-10 19:16
这个和模块没关系吧!
13-12-10 20:58
固态继电器只有两种状态开和关,低于设定就加温,到设定值就停,我想问一下这样的情况做PID有什么作用?
13-12-10 22:43
PID自整定的参数不一定可行的,你要再调整啊,还有你的温度测点是不是同一地方也很重要
13-12-11 11:19
好好看一下参数设置
13-12-11 13:50
热电偶需要补偿导线和冷端补偿措施,不知楼主可否做好。特别是补偿导线很多人都忽略了,现场温度与控制室温度差距是很大的。