登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器低速(低频6-7Hz)时报过载OL1,高速正常。
点击:4462 回复:32
10楼
编辑
引用
管理
yejingmao
启动时加速时间设长点试下
13-12-04 09:13
11楼
编辑
引用
管理
秀空
引用
guangyuxbl
在 2013/12/3 10:13:44 发言
【内容省略】
同感
13-12-04 09:29
12楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
转矩偏小了吧
13-12-04 15:50
13楼
编辑
引用
管理
拓海科技
转矩补偿改成6%
13-12-04 20:01
14楼
编辑
引用
管理
haoqibo
应该设置哪个参数啊?
13-12-05 08:25
15楼
编辑
引用
管理
gk_0
转矩补偿改小点
13-12-05 08:38
16楼
编辑
引用
管理
xlian
可以肯定的是低频转矩不够,可以如楼上所说改变启动转矩,或改变负载类型,
13-12-05 08:58
17楼
编辑
引用
管理
haoqibo
我用的默认值就是这样。 是不是调这儿?
13-12-05 13:15
18楼
编辑
引用
管理
haoqibo
我把01-04 和01-06调小了。感觉没太起作用。
13-12-05 13:20
19楼
编辑
引用
管理
haoqibo
是不是把自动转矩补偿调到6?
13-12-06 13:24
上一页
下一页
工控新闻
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
去年新注册智能机器人企业超12万家
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
更多新闻资讯