主题:变频器低速(低频6-7Hz)时报过载OL1,高速正常。
点击:4462 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
haoqibo
负载22kW电机带离心机,正常情况下工作在50Hz,机器刚开始启动时有一段时间工作在七八Hz,就是这一段时间总是报OL1,停机。看电流60A左右(正常额定电流45A)。 如果过去这个频率段,电流逐渐下降,50Hz时28A左右。为什么这一段电流这么大? 实测进线电流10A左右。 机器是VDF-G 22kW。
13-12-03 09:19
1楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
变频器设置的起动转矩不合理,起动时超电流。
13-12-03 10:13
2楼
编辑
引用
管理
db20131030
围观学习下
13-12-03 10:19
3楼
编辑
引用
管理
jacksonwlh
可能像一楼说的
13-12-03 10:33
4楼
编辑
引用
管理
yunpofeng
应该跟一楼说的一样,重新设置一遍,再开机试试
13-12-03 11:47
5楼
编辑
引用
管理
1264812649
参数设置问题
13-12-03 12:37
6楼
编辑
引用
管理
ascent
如果有相同的设备,对比查看下变频参数,再检查一下负载状况……
13-12-03 13:42
7楼
编辑
引用
管理
yslabc
学习的路过!
13-12-03 13:56
8楼
编辑
引用
管理
拓海科技
转矩补偿参数改一下
13-12-03 23:33
9楼
编辑
引用
管理
卢学斌
首先你要研究一下变频器工作原理。
13-12-04 09:04