登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:水泵换后,一定要换变频器吗?

点击:3633 回复:31

开机后看电流,看频率,看压力表
13-11-04 21:54

引用 zzn6737 在 2013/11/4 15:02:00 发言【内容省略】

据说只换了水泵,没懂其他,我用变频器本地让电机转了一会儿,接触器就掉了,变频器输出电压还在,没有做给定实验,不想动其接线。
13-11-05 16:26
ABB的变频器在更换负载以后,需要做重新辨识运行,重新识别电机的参数,重新识别以后才能够正常的使用,否则就可能出现一些问题。你可以尝试着做一下电机的辨识运行看看效果怎么样。或者是你在标量模式下手动控制变频器工作一下看看是什么样的效果??只要变频器没问题,电机没问题,那么就是参数或者线路,控制等等方面的问题了,需要仔细查看一下。
13-11-05 21:26
该用户被锁定!
13-11-05 22:06
电机参数是否更改了
13-11-05 22:28
感觉应该是参数问题,用不用做一下测试?
13-11-06 08:48
检测泵的连接,变频器的参数,恒压控制器的设置,如果没问题可以不换变频器。
13-11-06 09:54
看看参数,新泵电流大
最后修改:2013/11/6 14:55:42
13-11-06 14:55
该用户被锁定!
13-11-06 20:25
报告大家问题基本解决了。
一共二套设备
其一:供暖系统,只换了轴承,电机没换,控制系统参数被动过,主要有三处问题。
1---压力信号断线,控制器总有一个最高压力值,比预置值高很多,这使得系统,在最低频率工作几分钟后,进入维持小泵工作,系统又没安装维持泵,表面看就是变频泵停止工作。
2---压力表是16MPa,系统设置传感器满量程8.34MPa!据说原来压力表是10MPa。
3---系统设置参数混乱,没有的泵设置使用,有泵设置非变频器控制。重设参数就好了。
其二:热水系统,二台水泵连电机一起换的。
前天因为一台漏水,换了一台,昨天发现,二台水泵扬程一样,流量一样,电流差一点,额定转速差一倍!因为这套设备供应酒店热水,怕投诉,没有查看系统参数设置,根据前期观察,应该与供暖系统类似,是有人动了参数。
此酒店星还很多,设备管理那个,图纸没有,手册没有,如果不是网友帮助,找到说明书,只能换控制系统,由一点,他们手紧。
哦 还一点---这恒压控制系统使用挺简单。
谢谢 大家帮助
13-11-07 18:51

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯