点击:3633 回复:31

昨天应邀到一酒店看了看供水设备,据客户讲,只换了水泵,自动恒压供水就出了问题,水泵低速运转,并持续不了太长时间就停了,变频器是ABB的,检查变频器没坏,换水泵的将,换了水泵,变频器也要换,为什么?是不是噱头,要再挣变频器的钱?
因为上级控制是个恒压控制器,没遇到过,今天在网友帮助下,才下个资料看。
请变频器行家,解释一下,为什么只换了水泵,就不能正常工作了。
注:水泵电机与原来的一样。
13-11-04 11:05
只能说换的水泵跟电机有可能不匹配了,新换水泵的转速、功率、扬程与旧水泵是否一样?
变频器方面只看输出电流、输出频率就能知道是否需要更换变频器!ABB变频器是有电流限制功能的,如果负载电流超过限制值时,变频器会降低输出频率,防止输出电流继续增大!
13-11-04 11:44
电机参数是否更改了
13-11-04 12:09

引用 chenqing309 在 2013/11/4 12:09:27 发言【内容省略】

电机铭签一样
13-11-04 12:50
1.变频器确定没问题,参数是否动过
2.水泵和电机的匹配
3.水泵是否装反
13-11-04 13:26
如果跟以前一样的话就没有这个说法吧
13-11-04 13:45
我感觉还是利益问题做了手脚。
13-11-04 14:22
请变频器行家,解释一下,为什么只换了水泵,就不能正常工作了。
我感觉还是利益问题做了手脚。
不换变频器行家换了水泵,能正常工作。
13-11-04 14:34
怎么可能 ,参数没被动过的话,压力变送器信号是否正常?你直接给变频器信号试下……
13-11-04 15:02
求解~!
13-11-04 15:10